我想把跳闸开关倒着装行吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 04:55:19
我们科室有四张治疗台,周日我休息时想把我那张台子的跳闸开关关掉,这样别人就无法使用我的台子了。为了不让别人从配电箱上看出来,我打算把我那张台子的开关倒着上,这样别人从配电箱上看,所有开关都是开着的,而其实我那张却是关着的。但是我不知道该怎样改,那个开关是单个的,上面两根进线,下面两根出线,都是交流电,220v。我可以简单的不动电线,直接将开关倒过来吗?我想达到的效果是开关推上时其实是断电,拉下使其实是接通状态,不知各位高手听懂了吗?这里先谢谢了!
我的意思是:将上面的两根电线,直接接入倒过来装的开关的上面的接线孔(原先是在下面的)。另外,这两根电线(左边的和右边的)与接线孔(倒过来的)的连接关系怎样?是否电线左右关系不变,直接插入即可?还是要左右调换一下?
谢谢回答者:夏季森林80 - 助理 三级,挺专业的。看来我只能把电线也颠倒过来插啦,看看还有那位高人有简单的高招。

你说的跳闸开关应该是微型断路器(简称:微断)。你这样安装对于微型断路器来说是倒进线,一般的微型断路器是不可以倒进线的。如果非要倒进线,那么断路器的性能将降低,比如短路分断能力会降低(这和断路器内部结够有关,上进线时表示电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护系统、连接板这样的顺序,下进线正好相反。反进线的断路器开断短路电流时,灭弧能力降低)。

如果是带过载、短路保护的电子式剩余电流动作断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是因为电子式剩余电流动作断路器的脱扣线圈是装在靠近负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生漏电时,它使断路器跳闸,因为动静触头打开,动触头处无电压;如果现在改为下进线,发生漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果线路电压有浪涌现象等故障,就会烧毁线圈,使剩余电流动作断路器失去应有的功能。
不知你说的跳闸开关是普通的微型断路器还是带有电子式剩余电流动作断路器(漏电断路器)。

一般断路器是竖直安装或水平安装。竖直安装是要正向安装的,就是我们看断路器正面的文字是正向的,头朝上的。如果反过来装,我们看断路器正面的字就是倒着的,通俗的说就是头朝下了,这样的安装又是不允许的(这也和断路器的内部结够有关,细说篇幅太大,一般情况也不需要知道那么详细)。

最后,不管你说的跳闸开关是什么断路器,最好不要这么做!
如果是带过载、短路保护的电子式剩余电流动作断路器(漏电断路器),那么更不能这么做了!!

回答补充:
看来你说的是两极断路器,一般的安装原则是左零右火(左边是零线,右边是火线)。上面已经说了,最好不要倒过来头朝下的安装。如果你非要倒过来安装,那么每根导线在断路器上的接线位置最好不要改变。就是开始在断路器上面左边的线,断路器倒过来后就是在下面右边的线了,另外的线也按照这个原则接。这么说你应该能理解的。
希望对你有帮助。

闸刀开关在切断状况时,手柄应该向下,接通状况时,手柄应该向上,不能倒装或平装,

应该也差不多吧

我想把跳闸开关倒着装行吗 开关跳闸 三相电机倒顺开关改两相倒顺开关能行吗?? 空气开关 总开关跳闸 家用电器开关跳闸现象 空气开关跳闸原因 空气开关跳闸 空气开关老是跳闸 漏电开关跳闸问题 空气开关频繁跳闸