导线的最大供电能力怎样计算?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 06:56:41
从A变电所向B变电所输电,A点距B点3KM,导线采用LGJ-70型钢芯铝导线,A点距B点3KM,电压为10KV,那么这条线路的最大供电能力应该怎样计算?

1、查表,LGJ-70/40型钢芯铝绞线在70℃时长期允许载流量是:307A;
2、查表,LGJ-70/40型钢芯铝绞线的直流电阻不大0.4141Ω/km;
3、计算3km线路,当通过307A电流时引起的电压降:U=L*ρ*I=3*0.4141*307=381.4V,可见,当A点电压为10KV时,由于线路有381.4V的压降,B点电压为10-0.3814=9.62KV;

当线路通过307A电流时,B点压降在7%的标准范围以内,故这条线路的最大供电能力是307A。

注:当选用LGJ-70/10导线时,在70℃时长期允许载流量变为289A,直流电阻不大0.4217Ω/km,计算过程相同。

70平方的钢芯铝导线总长3km其电阻为31.5*长度(km)/横截面积(平方毫米)=31.5*3/70=1.35,在实际电力工程中可以省略不计
一般铝线每平方承受电流为3A,3*70*10kv=2100KVA.
不一定对,仅供参考