整流变压器过流整定问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 14:28:12
过流整定值是其额定值的多少倍??
专家回答如下:
(整流变压器不考虑过载运行,当在直流电流侧发生短路时,装有继电保护的高压断路器应在0.15秒内跳闸。

一般整流变压器采用反时限过电流保护,整定方法如下:
1、反时取动作电流值为:I=(1.2*Ie)/(0.85*n)=1.4*Ie/n;
其中n是CT变比;也可理解为是其额定值的1.4倍;
2、一般二倍反时限动作电流的时间整定为1秒;
3、一般取3-4倍的反时限动作电流为整断电流;
4、必须校验当直流侧短路时,速断能否在0.15秒内跳闸,断开电源。)

我想专家请问
我现在不明白-第1项是说1.4倍-第3项是说3~4倍
我是不是可以这样理解
过流继电器整定值是I=1.4Ie/n
过流速断继电器整定值I=3~4Ie/n
(能不能把准确的出处网址告诉我)
我要用标准证明给别人
谢谢

如果是作为充电机整流使用的

而且电流达到30安之多的

一般不要普通二极管进行整流的方式

而是采用可控硅整流电路

参考如下:
雄鹰牌可控硅充电机

雄鹰牌可控硅充电机由电源、脉冲形成、恒流控制等电路组成。电路简介如下:
接通电源后,变压器B输出60V交流电压经D1半波整流、R1限流、DW稳压后,经R5对V2供电,同时经W2、W3给C4充电,当C4上的电压达到V2的导通电压时,V2导通,经K给可控硅G极提供触发脉冲,可控硅导通,电源对电瓶充电。调节W2、W3可改变C4的充电时间常数,即可改变V2输出脉冲的延迟时间,从而改变可控硅的导通角,达到控制充电电流的目的。如某种原因使充电电流上升,则RX上电压上升,可控硅的控制极电位相对阴极下降,可控硅的导通角减小,达到了恒流目的。如果充电电流超过W1的整定值,则W1中心抽头的电压经D2、R3作用于V1,使V1呈现的内阻减小,尔后经D3控制V2,V2导通角减小,使充电电流在额定范围内。D2、D3为隔离二极管。
图片如下:
http://www.165v.com/165v/edit/UploadFile/2006330131313723.jpg

便携式可控硅充电器
http://hi.baidu.com/diydz/blog/item/fdb1fbce1cd1750292457e1f.html
不过该电路,最大电流为8安,只要更换可控硅及调整参数就可以达到你要求的30安甚至更高。

1、我现在不明白-第1项是说1.4倍-第3项是说3~4倍?