还是关于三相电流不平衡怎么调节的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 02:48:25
我们家的变压器是250KVA的。现在的无功补偿因为刚整改了,补的还不错。无功电流是220A左右,平衡。功率因数0.998。有功电流是320A`330A`300A,三相很不平衡。我在昨晚参考电工的意见,对家里的电动机进行了“调相”处理。涉及的电机的功率达到了原来总电流的70%左右。但是一个很奇怪的现象就是三个电流表的显示依旧是原来的样子。很是奇怪,所以想请教一下哪位这是个什么原因?想三相尽量平衡怎么来调节?(电压三相肯定平衡,我们这边两个也非常不错的电工师父都不理解了)呵呵
原来譬如说是A`B`C,现在调成了B`C`A`.这样电机转向不变。原来的电机三相是不平衡的,但调好后,总电流表依旧是没调整前的样子。太奇怪了!
除了基本的照明,就一个2KW的单相用电设备,我把它和照明都是分开接线的。也不可能的啊!而且最关键是调了电动机的三相,对总电流怎么不起作用呢?这个问题想不通哦!

哎!
建议你把你的输电线路检查一下吧!
是不是电缆的三相电阻偏差太大?可能说是有一根是铜线,而另外的是铝线什么的 。或者说是有铜铝结合的地方特别多 。
或者说是因为你的的变压器本身存在制造缺陷?三相线圈的内阻本来就不相等?
调相除非你撞上了就调对了!

有可能还是电机原因,或许是那相上接了220V的大电器。你这样,买个交流数字钳形表,然后去测每个电机的ABC三相电源,如果测出哪个电机的三相电流有较大的起伏或三相不平衡,那就好办了

你家里的变压器负荷除了电动机,是否还有其它单相用电器?这个因素也要考虑。如果有,320A`330A`300A,三相电流不平衡也没有超过10%。按照理论,应该算正常。如果没有,那就用钳形表测一下电动机的电流。

你这种情况实际是要把B相的单相用电设备(10A)调到C相去;A相的单相用电设备(5A)也要调到C相去

320+330+300=650,650/3≈316.6