16方铝心线,最大负荷是多少千瓦

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 09:37:33
三相电,每一相为16方铝心线(室外架空走),问下单相的最大负荷为多少千瓦。谢谢各位了!
补充一下,进到室内为220V电,我只用一相。

220伏的电压下1000瓦电流约等于3.966安
  380伏的电压下1000瓦电流约等于1.998安
  2.5平方毫米铜芯线的安全载流量是28A

  口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为11A)
  口诀2:按导线截面算额定载流量:
  各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算。
  10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A

  100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量为300A
  25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的线(不含70)为三倍。
  70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。
  “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算
  裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。
  铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全载流量。
  先估算负荷电流

  1.用途
  这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
  电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
  2.口诀
  低压380/220伏系统每千瓦的电流,安