10KV高压电机三相电源

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 03:16:50
看见别人停电后用高压摇表测三相电源之间的绝缘电阻,都在几百兆欧.
我不懂 三相电源在电厂发电机内部不是连在一起吗?它们之间的电阻应该为零或很小啊 为什么三相之间是不通的呢?
我说的三相不是电机的三相,我看他测了电机的三相对地,电阻很高,正常的,没问题.
我说的是电源的三相 即使停电了 由于三相在电厂的发电机里是连在一起的 它们之间也应该是通的啊
我这样说错在哪儿 赐教啊

你没看全,量的时候已经把电源切断了,他们测的只是那段电缆绝缘值,带电测,他是活够了

高压摇表测三相电源之间的绝缘电阻时,已断开了发电机进线开关,只是摇测线路等,所以阻值大。发电机内部是连在一起(星形或角形联接),如果摇测发电机线圈绝缘,阻值肯定为零,否则有故障。

摇表测的是线圈和外壳之间的绝缘
电机内部的三个绕组可以做成星形和三角形连接 所以它们之间的电阻很小
三相间不通是因为各个线圈没有作连接