电容柜中的避雷器如何连接,用多大的导线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 12:53:25

避雷器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。

浪涌保护器(SPD)连接导线最小截面积 导线截面(mm2)
--------------------------------------------------------------
保护级别 *SPD 的类型*SPD 连接相线铜导线*SPD 接地端连接铜导线
--------------------------------------------------------------
一级 开关型或限压型 16 25
--------------------------------------------------------------
第二级 限压型 10 16
--------------------------------------------------------------
第三级 限压型 6 10
--------------------------------------------------------------
第四级 限压型 4 6
--------------------------------------------------------------
注:混合型SPD 参照相应保护级别的截面积选择。