电机的“星角”启动热继电器装在哪里更合理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 19:43:52
因为我见过不同的安装位置,有的只保护线圈内部电流的,有保护总电流的

第一种安放在空开下口,大电流回路可以可以采用电流互感器。
  这样直接监控回路电路。
  第二种间接方法,监控运行时接入电机及运行接触器输出的三相端,这样可间接监控电机的运行电流。
  最不合适是接入封星时所作用的三相,这样明显启动时热保护继电器不起作用。

  热继电器的选择跟启动方式没关系,主要是跟电机的额定电流有关。

安装在角内角外各有利弊:
安装在角内则热继电器规格降低、占用安装空间减小,对配电柜厂家来讲降低了生产成本;但装在角内的同时,对设备现场维护人员则提出了更高的要求,因为有的较粗心的现场维护人员仅通过电机铭牌来对应地调热继电器,往往将热继电器调得很大。

我觉得安装在哪里都行,所起的作用是相同的,但是不同位置的整定电流不一样的,正常运行时总的线电流是内部相电流的根号3倍,电机铭牌上标的一般都是总的线电流,所以保护总电流时整定值好算些

我这里,有好几种星三解启动的图,要的话,发给你看一下好了哇。lyx008522@sina.com我的邮箱。

安装在哪里都行