中央空调机房设备的操作规程和保养内容

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 02:00:49
主机为水冷螺杆冷水机组,越详细越好,至少要有开机和关机的顺序。保养内容也是越详细越好,至少应该有保养项点。

4.1开机之前检查管道、制冷剂和润滑油是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。
4.2在初次开机或断电时间超过8小时以上时,必须让油加热器预热8~24小时后(环境温度越低时间越长,冬季需24小时)方能开机运行。
4.3按下冷却塔“启动”开关,冷却塔开始运行, 再按下冷却水循环泵“启动”开关,检查冷却水压力、温度、水位是否正常。冷却水压力应≥0.15Mpa,供水温度应≤32℃。最后再按下冷冻水循环泵“启动”开关。
4.3点击触摸屏进入主菜单后,机组开始4分钟启动延时,4分钟后电脑进入上次断电时的状态,此时点击“开/关”, 冷水机组开始自动运行。
4.4在主菜单下点击“机组状态”选择“系统状态”和“单元模块状态”,电脑分别显示当前的系统参数和压缩机状态参数。检查相关数据并每小时记录一次。
4.5关机时点击触摸屏进入主菜单,点击“开/关” ,冷水机组自动关闭,5分钟以后,按下冷却塔“关闭”开关、冷却水循环泵“关闭”开关、冷冻水循环泵“关闭”开关。
4.6在机组停机期间,机组的控制电源必须始终保持通电状态以使电加热器工作。

5 维护保养规程
5.1保持机房清洁及通风良好,每天要对冷凝器和机组的暴露部件进行一次清洗除污工作,并适当紧固各紧固件,消除震动,防止泄漏。
5.2定期检查电器线路连接是否牢固,绝缘保护可靠;压缩机紧固螺栓是否松动;压缩机润滑油油面是否在正常位置。
5.3定期检查冷却水塔的喷嘴、内管过滤器是否堵塞,转动臂、供水管、球阀、皮带是否良好。
5.4每月检查并清洗冷却水、冷冻水进水侧过滤管芯;检查管道中是否有空气。
5.5如在视油镜中看到大量的泡沫则表示有制冷剂在油中稀释,应采取调节水阀或控制阀、检查和调整膨胀阀、检查冷却水温度、机组运行电流、补充制冷剂等措施。
5.6每次停启的间隔为5~15分钟,且每小时的启动次数不得超过4次。
5.7出现高压保护、低压保护、压缩机过载、油压差、压缩机高温保护等问题时,操作人员要检查故障原因,在故障未排除前不得强行开机运行,更不能擅自改动设备中的各种保护的设定值。
5.8若非紧急情况不得切断主电源,若机组长期停止使用,则应先