10KV互感器怎么配置

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 14:26:28
一条10KV线路合计有1800KVA
这时10KV互感器怎么配啊
怎么计算啊谢谢高手了

可以选择150/5的电流互感器,配三个二次绕组,分别是0.2S、0.5S、5P30级
如果保护装置装在就地,3个二次绕组的容量可以分别选10VA、15VA、15VA。

一般就是根据CT的配置
以220kV主变为例
220kV侧:最外侧,保护范围最广的配置差动保护(第一套)
然后依次是差动保护(第二套)
母线保护(第一套)
母线保护(第二套)
录波
测量
计量
套管CT最外侧的用作失灵保护,其余两组备用

110kV侧:
最外侧,保护范围最广的配置差动保护(第一套)
然后依次是差动保护(第二套)
母线保护(第一套)
测量
计量
套管CT最外侧的用作录波,其余两组备用

10kV侧:
最外侧,保护范围最广的配置差动保护(第一套)
然后依次是差动保护(第二套)
录波
测量
计量