空调冷却水管道壁温度与管道内水温关系

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 18:23:59
由于要对管道内冷却水温度进行测量,但是由于管道上安装的温度表误差较大,因此想用其他方法进行测量,不知是否有合适的方法。
我想到的方法之一是通过测量管道外壁的温度,间接知道管道内水温,这样是否误差更大,这样计算的公式有没有。请高手指教。谢谢!

空调冷却水管,指的是带有冷却塔的中央空调,冷却塔侧循环水管。

冷却水管一般情况下不带保温材料,管道采一般采用无缝钢管,管道壁温度就是管道内水温,两者相差无几。

你说的在管外壁测量是可行的,前提是你的计量设备要准确,连同感温触头需全部贴实保温于管壁,计算出的误差就不会很大。

对于你说的已安装的温度表误差大的问题,是由于你选择的产品有问题造成的。
可以推测你的安装方法是在管壁上焊接管箍,然后直接安装一般的温度基于其上,其实这里的温度和外壁测的是相同的,只是由于温度计本身散热(冷),使计量不准确的。
对于你的问题,最简单的方法就是选择适合触头长度的温度计,因为在管道中心的温度才可看成是流体的实际温度,你现在的温度计没有插在中心,而是在边壁的,所以不准了

测量管壁的温度误差肯定要比直接测量的大.
冷却水的温度测量因为管道上安装的温度表误差较大引起的,那么你不会更换一只温度表吗(去计量局校验一下)?
现在的冷水机组都有自带的温度传感器,也能显示实际温度的.