输电线路的防雷措施

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 06:55:04
输电线路的防雷措施论文题目,哪个高手给点资料?

一、常见输电线路防雷措施
1、架设避雷线
在输电线路的综合防雷保护中,架设避雷线是最常见的一种防雷措施,同时也是最基本、最有效的保护手段,110-220千伏线路一般沿全线架设。避雷线为用于屏蔽相导线直接拦截雷击的架空导线,其布置方式为在基杆塔处接地,由每个档距中的量根避雷线装置组成闭合回路,并将避雷线经过一个小间隙对地绝缘,可以降低由于架设避雷线引起工作电流在回路中会产生感应电流所产生线路的功率损耗。对于架设避雷线的输电线路,当输电线路受到雷击的情况时雷击电流将以避雷线装置作为通过介质而进一步流向大地,有效避免输电线路在雷击时出现过电压击穿线路绝缘的损坏。此外,架设的避雷线还能在输电线路受到雷击时有效起到分流效果,使得杆塔的电流得到有效降低,最终有效降低杆塔顶部的电位。对于架设避雷线的输电线路,其避雷线的防雷效果是与输电线路的电压成正比的,电压越高,避雷效果越好。
2、降低输电线路接地电阻
降低输电线路铁塔接地电阻也是输电线路防雷措施中比较常见的防雷手段,众所周知,输电线路的耐雷水平和接地电阻是成反比的,通过架设避雷线与降低杆塔脚电阻两种形式的防雷措施相配合,可以使得输电线路的防雷性能得到有效增强(降低雷击时输电线路的过电压作用)。在具体实施防雷过程中应根据基杆塔土壤的电导率情况最大化的降低输电线路接地电阻,使接地电阻值保持在一定范围内。如某有避雷线的66kV输电线路,基杆塔土壤的电导率为2000Ω·m,雷季平均雷暴日数大于40次则应维持其每基铁塔接地电阻值在30以下。如果出现接地电阻值超过规定允许范围时,应根据实际情况适当采取如表1所示的手段降低输电线路铁塔接地电阻,达到有效增强输电线路防雷能力的目的。
3、增加耦合地线
对于输电线路的防雷设计,如果受条件限制难以进行降低杆塔接地电阻过程,此时可考虑在导线下方架设耦合地线的方式。这种防雷设计尤其适用于山区输电线路的防雷保护,能够有效降低雷击跳闸率。其增强输电线路防雷性能的机理为增大避雷线和输电线之间的耦合系数,此外还能够使得通过杆塔的雷电电流向两侧分流,进而有效降低输电线路的雷击跳闸率。
4、装设线路型避雷器
在某些情况下,既使全线架设避雷线也有可能导致输电线路在雷击时出现线路过电压的现象发生。此时如果对输电线路进行