三相断路保护器开关上表明的电流是三相总电流,还是什么。怎样计算。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 11:28:11
教我怎样计算三相电流。并且怎样分辨断路器的总类。

相电流.
"怎样分辨断路器的总类"?理解为你想知道的是低压380V的东西:

目前的低压断路器主要有热断路器、磁断路器和通地漏泄断路器等几种。在选择断路器时,设计师不仅需要考虑以下的电路特性,还应当考虑包括断路器的安装位置以及外壳尺寸方面的限制条件:
● 施加的额定交流或直流电压
● 单相、多相和极点数目
● 适用的国家电气标准和安全管理机构标准
● 短路分断能力

热断路器

热断路器采用一个与电路串联的双金属片。电流在过载期间产生的热量会使双金属片变形,从而使断路器跳闸。与保险丝相比,热保护器有一个显著的优点,就是在跳闸后能够重新复位。它们还可以用作被保护设备的电源接通/关断开关。

随着温度的升高,热断路器的跳闸速度加快,并常常会在较低的电流电平下发生跳闸。当断路器和系统暴露于同一热源时,这一特性往往很有用处。

在这种情况下,保护电路能够跟踪设备在更高的温度下对于增强配线保护的需求。如果一个热断路器安装在与被保护设备分离的环境下,则变化的环境温度所造成的影响可以由一个补偿型热双金属片进行校正。例如,位于飞机座舱外面的断路器是温度补偿型的,这样其跳闸特性不会随飞行中常见的温度波动而发生变化。

此外,由于热断路器内部固有的闩锁机理,使其对冲击和振动极不敏感。目前,有些高性能的电路保护器件提供了专门针对极大冲击和振动环境的断路器。

需要进行热电路保护的应用包括家用电器、交通、船舶、配电盘、医疗设备、视听设备、电源和运动器械等。

磁断路器

磁断路器为大多数设计问题提供了精度和可靠性较高的成本效益型解决方案。

磁断路器的过流检测机理是只对被保护电路里的电流变化做出响应,由于其电流感应螺线管受环境温度变化的影响不大,因此磁断路器具有温度稳定性,不会像热断路器那样明显地受到环境温度变化的影响。

磁断路器没有预热阶段,因此不会减缓断路器对过载的响应速度,从过载结束到其复位之前没有冷却期。