请教各位师傅,变电所内10KV电容器补偿范围究竟是10KV以上电压等级(或者是主变)呢?还是10KV线路侧呢?为什么啊,不胜感激
谢谢你,是啊,我就是因为不太懂才请教您的,您也给我说个道理啊,

一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器[2] 、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生过压、过流、超容、超温等情况而损坏,或电容器组投不上等情况;对这种场合,除可以选用专用“滤波电容器”增加自身的抵抗能力外(价格要高些);还可以通过选配合适的电抗器组成滤波回路,滤去某次较强的高次谐波;选择额定电压高一些的电容器,也是减少谐波事故的方法之一。
容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数COSφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要补偿电容器容量为:

补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020
补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=700*(1.020-0.483)=375.9(Kvar)
取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。
(我们行业内接触的最大的是单台30Kvar的电容器组,一个柜内可安装12组。我们补偿前大约COSφ1=0.75,相应的tgφ1=0.882,则Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=Pe*(0.882-0.483)=Pe*(0.399)=XXX(Kvar),市面上的价格大约是每Kvar=220元。)

只讲常见.10KV变电所基本上是用电单位自己的变配电所,电容器补偿一般是在低压母线,还没有见到一般的工厂自己的变配电所的无功功率补偿在10KV线路上.想想看,一个小小的变配电所,10KV线路上n个接触器(10KV耐压)劈啪劈啪响的不停是什么感觉.

变电所内电容器补偿范围是10KV以上电压等级的电容补偿,即所内主变压器及其一次设备和线路的电容的补偿.10KV线路及其负荷的补偿应设在10KV线路的未端.

当然是10KV系统。是系统的无功