pt100为两个接线端,用两根导线连接和用三根导线连接能有多少误差?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 09:59:34
很常见的热电阻,工业上用的最多的那种,铠装的。
现场离控制室有70米左右,因为没有三芯的屏蔽线了,穿了一个两芯的,不知道没有补偿的话有多少误差,能通过上位机人为补偿吗?有具体的计算公式吗?很急,马上要穿线,弄不好从弄工作量大就麻烦了。

PT100本来就是2线的,是铂电阻的一个型号.三线制PT100要求引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂电阻的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,当桥路平衡时,导线电阻的变化对测量结果没有任何影响,这样就消除了导线线路电阻带来的测量误差,所以工业上一般都采用三线制接法

2根导线的话线路误差很大的(测到的温度可能偏差十几二十度的),一般Pt100都用3线制的,居然还能搞到2线的?服了U