想用PLC实现两个泵的自动切换,切换时间比较长,设计为48小时,不知道用什么指令比较好.计时器指令时间都比较短.有高手帮帮我的忙吗.先谢谢了

恩,定时器与计数器的配合使用,比如说:你要48小时=48*3600s,你就可以设计一个计数器c1 k48 定时器 t1
k3600,经过,48次计数后,就有48小时了

1H=60MIN=3600S
C、每小时记数一次。共计记数48次。
这样。你还觉得短吗?