目前最常用的铜缆产品是双绞线及同轴电缆。其中双绞线是现在最普遍的传输介质,它由两条相互绝缘的铜线组成,可以分为屏蔽(STP,具有一定的抗干扰能力,适用于流量较大的高速网络应用环境)和非屏蔽(UTP,适用于网络流量不大的环境)两类;而同轴电缆一般有两种:50欧母的用于数字信号传输,即“基带同轴电缆”,另一种75欧母的用于模拟信号传输,即“宽带同轴电缆”。
非屏蔽双绞线(UTP)的发展
近年来,铜缆布线进入了万兆以太网时代。2003年11月,IEEE成立了IEEE 802.3an工作组,它的任务是对新型物理层(PHY)进行技术开发,PHY定义的操作传输速度为万兆位/秒,该操作的全双工通道以八芯布线为基础,而且每条线对同时在两个方向的传输速度都可以达到205千兆位/秒。2004年7月发布了IEEE 802.3an的第一份草案,它为标准提供了路线图及目标。10GBase-T的目标是:
1 10位误差率(BER);
2 在100米长的F级布线(7类)上数据传输速度达到万兆位/秒。
3 在55到100米长的E级布线(6类)上数据传输速度到达万兆位/秒。
4 IEEE的标准程序与ISO和TIA的标准程序有所不同,当IEEE开始一个项目时,它们会指定最终标准将要发布的日期。IEEE 802.3an预计将于2006年7月份完成。
?到目前为止的情况
外部串扰一直是个问题。IEEE 802.3an工作组将近端外部串扰(ANEXT)和远端外部串扰(AFEXT)减小,以及Shannon流通速度至少到达18千兆位/秒看成是10GBase-T布线所需的两个最关键的要素。
TIA TR-42正在酝酿TSB-155,即“用于10GBase-T应用产品的八芯100 Ohm 6类布线附加指南”,它将对支持10GBase-T的6类UTP通道的长度进行描述。TSB-155目前的工作副本称6类UTP布线为10GBase-T提供的传输距离将至少达到55米。
布线的安装一般会在水平通道,例如电信室和工作区之间的电缆槽和/或导管中产生电缆束。
要想6类布线支持10GBase-T所遇到的主要挑战是“外部串扰”,即由邻近干扰电缆中的线会对其它电缆造成数据干扰。因为这种噪音不