5点5kw的单相电机用多粗的线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 08:14:17
单相电器设备电流是如何算的
额定电压是220伏的 配线距离的远近、敷设 的方式及环境不考虑

对于0.55KW的单相交流电机(220V),实际额定电流是达不到6A的。
根据国标IEC60335家用电器安全“第一部分:通用要求”中的规定:
额定电流大于3A小于6A的电器可以采用截面为0.75---1平方毫米的铜芯导线。
额定电流大于6A小于10A的电器可以采用截面为1---1.5平方毫米的铜芯导线。
单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。是一种将电能转化为机械能的装置,通常单相异步电动机容量都较小,只需单相电源供电,使用方便,广泛应用于工农业及生活电器等领域。典型应用如:洗衣机、电风扇、冰箱、空调、水泵、鼓风机、榨汁机、豆浆机等。

这个问题没有说明白。单相电机5.5KW,但是没有说额定电压是多少?
应该理解为是低压的,但是低压单相的也可分为~380V、~220V或其它电压等级。这里我理解为单相~220V。
I=P/U
I=5500W/220V=25A
按安全载流量来说,有2.5平方就够用。但是还得考虑配线距离的远近、敷设的方式及环境等等,通盘考虑。

为了把握起见,还是用4平方的铜导线为好。
还有,一般的电工手册上都有多大的电动机配多大的导线的说明或表格,如果方便,可以查看一下。
4平方的铜线足可以了。没有问题。
导线的载流量,我觉得不是算出来的,而是在实验室里得出的。所以导线安全载流量是规定好的。

根据上面的公式5.5KW电机大概需要10个左右的电流

P=U/I=400/10=4 应该时这么算出来的吧

p=u/i
4平方的线