我公司的设备总功率为1400KW,请问需要多大的变压器比较合适?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/14 03:44:05
负载率控制在0.8左右即可,1400/08=1750KVA.
可选1600KVA或2000KVA.
根据变压器的负载率计算,选0.8--0.85之间,1600*0.8=1280,1600*0.85=1360,2000*0.8=1600,2000*0.85=1700,根据数据说明,只能选2000KVA的变压器。
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
