s7-50/10的变压器工作效率,跪求,在线等

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 19:23:35
我的一个s7-50/10的变压器高压线圈全部烧段,有个老伯告诉我说变压器质量有问题内置线圈的铜丝横截面只有0.9毫米而且是带绝缘漆,请问如何检测变压器质量,这个变压器只有一个37千瓦的电机使用,为什么变压器会损坏,没有雷击,人为因素,请问确实是变压器质量问题吗?

你的高压端烧损,可能是因为线圈的绝缘本来就存在不良的隐患;也可能是因为散热不良。
一般在使用时,应注意输出端的电压,如果输出端电压突然变高了,那就是原边(高压侧)的线圈绝缘出问题了,应及早采取措施。

你的变压器功率应该足够了,但还是被烧掉;说明变压器就是有问题!
你的高压端烧损,可能是因为线圈的绝缘本来就存在不良的隐患;也可能是因为散热不良。
一般在使用时,应注意输出端的电压,如果输出端电压突然变高了,那就是原边(高压侧)的线圈绝缘出问题了,应及早采取措施。