电流互感器变比有什么区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 09:16:51
本来是50/5穿心三匝。如果穿一匝会变成150/5的,这样做有问题吗?

是这样的。
其时这就是一个简单的电流及匝数比例的问题。
I1N1=I2N2 50*3=I2N2
现在二次侧的I2、N2没有变,而一次侧的N1变成一了,若保持上式相等,则 (50*3)*1=I2N2 150*1=I2N2
也就是此电流互感器的变比变成150/5了。

电流互感器,50/5穿心三匝,穿一匝变成150/5的。完全正确。

正确!这样测肯定没有问题,但问题是测小电流时精确度降低到了以前的30%