继电器交流指标与直流指标的区别

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 19:53:05
在很多继电器上标注的节点通过能力指标中,直流的通过能力比交流的通过能力(电压、电流等)低很多,这是为什么?例如某款继电器的指标标注如下:
3A 250VAC
1A 36VDC
问题里面的指标都是指节点(触点)的指标,线圈的指标没有列上,想知道更详细的有电学理论支撑的答案

额定电压:热继电器能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V,380V,600V。
额定电流:热继电器的额定电流主要是指通过热继电器的电流
额定频率:一般而言,其额定频率按照45~62HZ设计。
整定电流范围:整定电流的范围由本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器的动作时间和电流的平方成反比。
主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载保护的作用。鉴于双金属片受热弯曲过程中,热量的传递需要较长的时间,因此,热继电器不能用作短路保护,而只能用作过载保护热继电器的过载保护。符号为FR。
就是说的线圈电压,应该是12V直流,用24V是会烧坏线圈的
直流继电器标识上面写的10A/125VAC是说触点控制的交流电压最大可以125V,然后可以通过的电流是10A
中间一行10A/24VDC是说触点如控制的直流电压最大在24V时,可以通过的电流是10A
如果上面所说的数字和图上的一样的话,应该就是这个意思。

继电器触点的指标差别原因:
触点是用来接通,断开电路的。
断开直流电路时,触点间易产生电弧,为保证有足够的断弧能力,所以允许的直流电流电压都小于交流的电流电压。
而断开交流电路时,因交流电流在过零时电弧自然熄灭,因此提高了触点的断弧能力。所以允许的交流电流电压都大于直流的电流电压。

交流指的是触点,而直流指的是线圈。两种电流不是经过同一设备的。

1A 36VDC是控制电流,3A 250VAC 是被控制(外部)。

继电器触点的指标差别原因:
触点是用来接通,断开电路的。
断开直流电路时,触点间易产生电弧,为保证有足够的断弧能力,所以允许的直流电流电压都小于交流的电流电压。
而断开交流电路时,因交流电流在过零时电弧自然熄灭,因此提高了触点的断弧能力。所以允许的交流电流电压都大于直流的电流电压
回答完全正确!

那两个参数标的都是触点负载,线圈只会标出个AC**或DC**
*表示继电器的额定电压