各位,我是刚入行的橱柜设计师,请问煤气表可以放置于水槽柜内吗.谢了

最好不要放水槽柜里。
根据国家关于<城镇燃气设计规范 GB50028-2006>的规定,煤气表严禁安装在下列场所:
1)卧室、卫生间及更衣室内;
2)有电源、电器开关及其他电器设备的管道井内,或有可能滞留泄漏燃气的隐蔽场所;
3)环境温度高于45℃的地方;
4)经常潮湿的地方;
5)堆放易燃易爆、易腐蚀或有放射性物质等危险的地方:
6)有变、配电等电器设备的地方;
7)有明显振动影响的地方;
8)高层建筑中的避难层及安全疏散楼梯间内。

根据国家关于<城镇燃气设计规范 GB50028-2006>的规定

10.3.2 用户燃气表的安装位置,应符合下列要求:

1 宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修的地方。

2 严禁安装在下列场所:

3 燃气表的环境温度,当使用人工煤气和天然气时,应高于0℃;当使用液化石油气时,应高于其露点5℃以上。

4 住宅内燃气表可安装在厨房内,当有条件时也可设置在户门外。

住宅内高位安装燃气表时,表底距地面不宜小于1.4m;当燃气表装在燃气灶具上方时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30cm;低位安装时,表底距地面不得小于10cm。

5 商业和工业企业的燃气表宜集中布置在单独房间内,当设有专用调压室时可与调压器同室布置。

按以上规定,可以安在水槽柜里,但安放后,要在柜体顶部开几个孔,天燃气公司在检查时才能通过.另外如果是将气表移位的,需要报