用电量为550KW的建筑物,是不是一定要设一个10KV的配电室才能对它供电?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 04:17:29
有一个建筑物它的用电量为550KW.要对它供电的话,是不是一定要在其内部设置一个10KV的配电室才行?不设置配电室而直接由外电供电行不行?

首先可以告诉你要是10KV电压等级不设置专门的配电室是不允许的!!因为550KW对于一个建筑物或者是一台大电气设备来说都不算是小负荷了,另外在10KV高压供电系统是不允许直接从电网将电源引到用电设备的,因为为了电网和用户的安全考虑,无论是哪一侧有故障发生,都需要有保护装置动作切断断路器,使用户和线路之间有一个明显的断开点,同时也便于用户检修设备。另外高压用电设备都需要高压断路器来控制回路的通断,加上进出母线、监视和计量装置以及保护装置、要是还需要低压的话还要加装降压变压器以及其他配电装置等等,都要有一个专门的地方来设置,这是从用电安全需要和人员维护方便等方面考虑所必需的。