一开空调猫就掉线.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 12:25:26
而且一天断的又准时
下午4点到5点
晚上7点到9点
电信局里测了电压说是电压问题
我不相信
问下网友门有类似的情况没有
求个解决的方法

一开空调猫就掉线的问题在于空调启动时,瞬间电流要大于正常的运转电流,此时电源电压会出现一次跌落波动,于是猫重新启动。
空调正常运转后,你测量看看交流电源电压还有多高,如果在190以上,可按下述方法解决:
猫靠的一个电源适配器供电的,你打开适配器,将滤波用的电解电容加大几倍,应该可以解决。
如果你要买稳压器,输出功率不要太大,只要给猫供电稳压就可以了,千万不要同时又给空调供电,那样你的问题解决不了。
买稳压器要注意:千万别买个自动调压器回来(都号称稳压器),那东西不能用。因为他的原理是在一个自偶变压器上引出几个抽头,而后靠继电器在几个抽头中切换。问题就出在继电器切换的瞬间,断开这个触点后,连接那个触点前出现了一次短暂的断电,时间有几十个毫秒,就是这个断电导致猫重新启动。所以这个调压器不能用。

电压问题 因为断电时间都是用电高峰
买个家用电流稳压器 在这两个时间段尽量不要用过多电气设备 最后也是最有效就是不在这个时间段上网
o(∩_∩)o...

空调电源线和家用电电源线不是分开的吗?你的空调可能是电磁干扰.