雨天带漏电保护器的断路器跳闸,不带漏电保护器的断路器不跳,急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 21:15:07
地插这路线原先是接在带有漏电保护器的断路器上的,后来下雨天跳闸,电工就把这路线接到普通的断路器(不带漏保)上了,用了一阶段后,有次雨天家里只开了个电视机看了五六个小时,跳闸了.
后来第二天请电工来查原因,分析结果说是有一个插座的螺丝碰到电线,雨天墙体受潮导致的短路.但是接到带漏电保护器的断路器上还是跳闸,接普通断路器上就不跳.
查了很多这方面的知识,个人分析还是电路漏电造成,但是电工不承认,说是带漏保的灵敏度太高,电路没问题.
请问,如果电路没有比如破皮,接错线之类,漏电保护断路器跳闸会受到天气湿度的影响吗? 我家外墙有渗水情况.
急等!!谢谢!!!!!!!
答:有穿管的,但是穿管的地方管子曾被电工自行断开过,弄成类似于三通性质(但是他没有用专用的三通来弄,接的地方大概是形成一个T字形,然后就用黑胶布缠了缠)的又接了一路线到别处,被断开的这个管子被埋在地下的地方比较容易受潮,至于里面有没有接头我不知道.装修时对电我是一窃不通,因为现在电总出问题我才开始学习些. 地插里没有渗水的,只是靠近地插的墙体有点潮湿.潮湿墙体处只牵涉到三个地插而己.
"如果线路上没有破皮或接头的话就是把电线放到水里也不会漏电跳闸的",如果照这样说既然穿线管有损坏但是里面的电线没破皮,哪怕线管里都是水,漏保也不会因为电线所处的环境潮湿而跳闸是吗????

关于兆欧表,电工从来没提及过可以用它来测电路问题,他们只是一再说,不跳闸的时候测不出来,只有跳闸了才好测出是哪边问题.这样看来我又被骗了?? 另请教兆欧表是怎样测漏电的???

先对YAOGJIAO ,奔驰荒漠 ,xcl350481 三位的回答表示感谢,谢谢!!!!!!!!!

还是线路问题,我不知道你的线路有没有穿管的,如果没穿管的就容易破皮,还有墙内地下有没有接头,如果有接头下雨就容易漏电,还有地插里会不会渗水,如果线路上没有破皮或接头的话就是把电线放到水里也不会漏电跳闸的。我是专业电工。

外墙有渗水情况说明线路因渗水产生漏电而保护性跳闸。开关不要装在湿度大或潮湿的环境中,不然就会出现漏电保护误动作。

你叫别的电工用兆欧表摇下就知道是不是线路问题.我是电工建议插座有漏保一定要用.安全!

建议主要在湿度比较大的时候用兆欧表测,这样才能发现问题!可是如果是预埋电线的话,修理起来难度比较大,漏电保护器的灵敏度是很高的一般是毫安级的!