三相电机是如何接法?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/03 12:39:59
‖———————————————‖ ←电机
‖ U1 V1 W1 ‖
‖ ‖
‖ U2 V2 W2 ‖ —————
‖ ‖ —————
‖ ‖ ————— ←电源
—————————————————
如何接入3角接发 和星型接法?

星形接法:电机每相线圈绕组是220V交流电
三角形接法:电机每相线圈绕组是380V交流电
两种接法,电加在电机每相的电压是不一样的,电机的每相电流也是不一样的,那么电机的功率、转矩是不同的。
电机正常运转时最好是三角形接法。因为星形接法会导致电机的功率变小,无法达到功率选型的要求
.三相异步电机有三组六个头,其中U1,U2一组,V1,V2一组,W1,W2一组,每组是通的,例U1,U2之间。y接就是把W2,U2,V2分为一组,与之相对的是U1,V1,W1,分成上下相对的两排,即W2对应U1,以此类推,其中W2,U2,V2两两相接,而U1,V1,W1分别引L1,L2,L3三根相线。三角接也同样的把W2,U2,V2与U1,V1,W1分成相对的上下两组,其中W2与U1,U2与V1,V2与W1相接,从U1,V1,W1引三根相线。

星型把U1 V1 W1 短接,U2 V2 W2分别接三相电源。
三角形把U1-V2 V1-W2 W1-U2 分别短接,分别接三相电源。

以额定电压为380V的电机举例,当电机三相绕组按三角形方式接线时,即绕组按U1-W2、U2-V1、V2-W1顺序连接后,引出线U1 V1 W1接于三相电源,此时每相绕组U1-U2 V1-V2 W1-W2上承受的是三相电源的线电压也就是380V.
但是如果改为星形连接,即绕组U2 V2 W2封在一起,三相绕组的另外一端U1 V1 W1分别与三相电源连接,则绕组U1-V1 V1-W1 W1-U1间的电压为电源电压380V,如果绕组U2 V2 W2封在一起后有引出线即中性点引出线O,那么每相绕组即U1-O V1-O W1-O间的电压为电源电压的相电压也就是380V/根号3=220V.
另外想提醒搂主的是实际当中电机接线盒处的六个抽头并不是按照你问题中的顺序排列的,而是将第二排的顺序改为V2-W2-U2,这样当要想实现星形接线时就直接用附带的连接片将上排或下排的三个接线柱连接好,剩下的一排接线柱与三相电源连接。当要实现三角形接线时则用连接片直接将上下两排直冲着的两个接线柱连接好后再将三相电源分别接在三个连接片上就行了。

以上回答是正确的。
但你提问时的接线柱的位置放错了。
一般在电动机的接