商品砼梁板产生水平裂缝是怎么回事

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 14:35:57
请问:商品砼梁板产生水平裂缝是怎么回事
1-20轴地基为部分有桩,21-40轴地基无桩,地基为粉质黏土,1-20轴到4层结构已经完成,21-40轴3层结构完成,20轴与21轴之间有变形缝,整个住宅结构为11层框剪结构。 我们在满足规范要求的情况下,刚拆模板几天时间,1-20轴1层顶板板底与梁或和剪力墙上顶阴角处出现了水平裂缝, 21-40轴无裂缝,出现这种情况是什么原因,请专家解答,谢谢!
谢谢各位专家解答:我们是按规范养护的,裂缝长度不一,有的有十几厘米,短的只有一点,宽度在拆模后扩展,这几天似乎稳定了,没有扩展了,一层顶板和半地下室较为严重,二层好了些,三层还未拆模.
hwro888365 - :谢谢你的解答,但是有个问题就是21-40轴地基,水平裂缝却没有什么,1-20轴地基为部分有桩水平裂缝较为严重,请求解答。

我考虑可能还是砼的收缩裂缝,因为商品砼的坍落度都比较大,水灰比很大,而且骨料较细,收缩就比较厉害,象楼面楼板都会出现裂缝,特别是夏天高温更容易出现。施工时一般都是进行二次振捣、二次摸面,而且养护要及时。你说的情况可能是柱子和梁板一起浇的吧,如果真是这样,那柱子顶就很容易出现裂缝了,因为石子经过振捣在下面了,上面的几乎都是砂浆或水泥浆了。

能发个图吗,只有一层顶板上有?水平裂缝的方向是怎样的?