我家的空气开关的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 04:17:24
我家的两台1.5匹空调的电线 接在一个空气开关上了.本来的哪个是 multl9 c45n c16的 两台空调一起开的时候直接烧坏。现在换了个chnt dz47-60 60c的开关 想知道现在的开关能不能负荷2台空调。我装这个开关会对线路造成什么隐患。如果还要换 换什么型号的比较好?

这个开关负荷这二台空调没有问题.供电线路原来可以承受,也就没有线路隐患(铜心线茎2.5平方毫米以上).

1.5P空调,电功率约为2KW.压缩机启动和冬天电加热运行是电功率会略有增大.现在选用的开关dz47-60c 是浙江正泰电器的产品.C行脱扣是用于配电保护的断路器.不知道你选的是多少A的.建议最好选用20A以上的断路器.例如:施耐德的(C65N 20A/1P)