中央空调故障.急.(追加200分)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 16:39:32
我家宾馆装了一台中央空调.扬子的.昨天出了故障.可我不懂这.我们这没有他们的售后,叫来一个秀空调的也买搞好.急..
本来他是有四个机组,启动信号好像是从第一个到第二个再到第三个,最后到第四个.
可现在第三组没有开启,其他的都开机正常.
我开得时候是群组一起开的, 以前也是这样的.一开就全部一起开了的.现在第三组开不了,手动也开不了.
第一第二第四组都显示 开机 第三组就显示关机.第三组的压缩机也没有开.
换了一块集成板,还是和以前一样.好像是第三组的板子没有发启动信号出来.

现在就开三组,不过按理说,开三组应该也没什么.可现在效果好像差许多.以前出水温度在13℃左右,现在出水温度一直是18℃.降不下来.房间开的不多啊.不知道是不是设置问题.

还有就是以前开机的时候按开机,两秒就开了,现在按开机后要1,2分钟才开.之前换了一个那开机的启动控制盒,不知道里面是不是要设置.可说明书上没有说怎么设置,厂家也说在出厂都设好了,不用改.是为什么?

你的空调可能是设置错误了.或是检测保护.你的空调是用三相的吗.
在你的显示是关机,一定是设置里出了毛病.

检测第三组的高低压。

查一查第三机组水压《水冷式》

检查一下启动信号是否给到了第三机组的控制板上。