请教关于空调滴水问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/19 16:43:03
大家好,我有个麻烦的问题希望大家帮忙,我是住6楼的,夏天开空调,1楼的阿姨总是说我空调滴水的,很苦恼。我也不懂怎么弄的,我观察了下,一共有三个管子,一个塑料管是从空调出来通外面排水的,现在我已经在阳台上用桶接好了,没问题了啊,可是一早阿姨又来说我外面的铜管落水了,我看了下,是有一粗一细两个管子从外机接到屋里的空调上的,外面包了海绵,就是靠外机的一点地方没有包,那里有螺丝的,开空调时,那个粗管就结冰了一样,白白的,外面热就有小水滴了,可能是这样滴水的。不知道我该怎么做能解决了。有高手帮忙下啊。谢谢了!

哈哈,你的问题很简单嘛,估计冷媒不足,导至冷媒管结霜,加足冷媒。另外,关于滴水的问题,如果冷媒足够的话,不会出现结霜的现象,但一定会滴水,要做好外机管路的保温(也就是说,那“海绵”要包扎好,防止滴水)。

粗管就结冰了一样,白白的,说明你的空调在设计时有问题,正常情况下不会出现这情况的。这儿出水只能用相破破衣服给你多缠上几层了,没有好办法。
你家的邻居可能太烦了,空调出水很正常,是不是她家在室外装了什么东东了,这个是不允允的,是她不合理。

如果不滴水才缺氟呢。细铜管有霜是严重缺氟。粗铜管有霜有两个原因:
1、管道有多处凹瘪。2、环境温度过低。3、过滤网太脏。

要解决你的问题也简单。把那点露出来的用保温材料严密包裹就不会有水朝下滴了。恭喜你,照你的描述,你家的空调效果很好。5年内不要加氟立昂。

首先说一下家用电空调是如何制冷的
压缩机把制冷剂(现在一般是R134a或12F)压缩,通过室外机与空气换热降温,在室内机蒸发吸热实现室内温度降低,所以家用空调叫做空气源热泵
在制冷过程中,室内环境温度要比室内机盘管和翅片温度高,空气中的水蒸气就会在翅片上凝结,我们称作冷凝水。三根水管中一根是进入室内机的压缩制冷剂管路,一根是出室内机的制冷剂管路,白色水管就是冷凝水的排水管路。在冷剂管路外面,在装机的时候就会做好保温保冷的,为的是防止系统能量损失。但是你的机器在接近室外机的部分没作保温保冷,应该说是装机人员的工作失误。室内机蒸发后的制冷剂虽然带走了室内大量热量,但是温度仍然要比室外高,所以室外空气中的水蒸气遇到管路照样会有冷凝水出现,这就是你机器滴水的源头
建议你找经销商或者售后服务人员来把没作好的保温保冷部分补上,问题就会解决

粗管结冰。很可能你的空调有问题了,空调至冷系统堵塞。如果不是,你用海绵把露出部分包住,再缠上保温带,就能解决问题。