PPR管如何打压试水

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 13:21:46
家里新安装的ppr冷水和热水管,该如何打压试水,才能完成工程验收。

使用方法是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压
当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。
测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍
保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
结果判断:
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.5就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。

用专用的打压机进行打压,6到8公斤保压半小时以后,无明显掉压为合格

用专用的压泵打压,先把冷热水管连接起来,然后把压泵的管子接入冷热水管网中,压力控制在6-8公斤.调整压力表.当其在一定值(6-8公斤)时稳定半小时不掉压,未发现水管熔接处漏水,则表示水管安装合格.