我有个三菱FX0S PLC 通信不上电脑怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 13:32:15
我有个三菱FX0S PLC ,用的三菱SC-09的数据线,编程软件是FXGP/WIN3.3和GX Developer7软件么就是通信不上电脑呢?老显示通信错误。是不是以前这个PLC人家加密了啊?怎么才能知道PLC加密了啊?不是加密了,那又是怎么回事啊?

这个和加密没有关系,如果是USB转RS232的话就要设置COM端口,设置是:选择你的COM口,必须波特率9600,数据位7,偶校验,停止位2,

如果是加密的话只会让你输入密码,
通讯有问题是编程线或者是设置有问题,
还有一种可能就是PLC口有问题。
你可以先看一下设置,再看一下线,可以在能用的PLC试验一下,不会造成问题。
如果是IBM的带COM口的笔记本的话,推荐用WIN3.3的软件,用7.08的有时候连接不上。是软件和程序版本原因。

这个和加密没有关系,要看你用的什么通讯方式了,如果是USB转RS232的话就要设置COM端口,如果是加密的话只会让你输入密码,通讯有问题就一定是编程线或者是设置有问题,还有一种可能就是PLC口有问题。你可以先看一下设置,再看一下线

这个请问百度知道.