大功率电机有几种启动方法,用哪种性价比好?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 05:08:05
110KW电机用,起动器安装离电机20米,离变压器为60多米.要用多大的电线?

电阻或电感降压启动和星形三角形转换启动,要用6根电线,想到线多安装麻烦,线也贵.
变频器启动和软启动器启动,不知价格怎样?赖用不?

至于采用哪种方法启动,最主要的不是看它的成本大小,要根据你的设备使用性质决定的,最经济实惠的启动方式是星三角启动,不需其他附加元件,成本就是多加两个接触器和三根导线,但缺点是启动转矩小,适于轻载或者空载设备,你说的电阻、电感启动是指串联电阻或者自耦变压器,成本就是少一个接触器,少用三根线,但是需要买电阻器和自耦变压器,这两样的成本远大于三根线的成本,变频器和软启动器成本更高,适于需要无级平滑启动的设备。110KW的电机的额定电流是在220A左右,(是指380V的电动机)导线建议使用50平方的铜线,【安全载流量是142A】启动完毕后是两根并联使用。

大功率电机有以下几种启动方法:
1、Y/△降压启动,所用元件三个交流接触器或几个继电器。从控制柜到电机需要6根线。此种方法较为常用,还可以远距离操作,操作安全方便。
2、自藕变压器降压启动,适用于较大容量电机降压启动。从控制柜到电机需要3根线。此种方法有两种操作方式:
①用手柄现场操作 。
②配合交流接触器和按钮进行远距离操作,操作安全方便。
3、电机定子绕组串联频敏变阻器降压启动 。此种方法 较适用于大容量电机频繁启动。 4、变频器启动方法最先进、最安全。从控制柜到电机只需要3根线。
总之:星/三角形降压启动造价最低,自藕变压器降压启动和电机定子绕组串联频敏变阻器降压启动价格稍高,变频器最高。

大功率电机启动方法有:
星/三角形降压启动,从控制柜到电机需要6根线。
自藕变压器降压启动,从控制柜到电机需要3根线。
变频器启动从控制柜到电机需要3根线。
星/三角形降压启动造价最低,自藕变压器降压启动价格稍高,变频器最高。
选用至少90平方毫米的铜线.若果用星/三角形降压启动,导线可以用75或50平方毫米的。

  1、电阻或电感降压启动;
  2、星形三角形转换启动 ;
  3、变频器启动;
  4、软启动器启动;
  90KW的电机就用90KW的变频器,由于电机启动电流很大,线最好用80平方或以上。

成本最底的是星角启动(虽然6