我在电流互感器上见有一个变比为100/5,又在下面见了一排变比为200A,下面又有穿心匝1

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 21:14:42
请问,在穿一匝时的 变比

这个互感器实际是个200/5的变比,100/5时穿芯2匝。电流互感器一般情况下150/5及以上为穿芯一匝。当变比小于150/5时,一般都是通过改变穿芯匝数来改变变比,就是原变比之前的电流除以穿芯匝数就是实际变比值。例如:150/5穿芯2匝就是75/5,150/5穿芯3匝就是50/5。200/5穿芯2匝就是100/5,200/5穿芯4匝也是50/5。