洗衣机的电源线为什么是通的?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 17:17:58
昨天洗澡不小心把水弄到了洗衣机插头上 而插头正好插在差座上 所以小短路了 插座外表黑了一点 但用万能表量过没事 洗衣机插头上也黑了 用万能表一量零线和火线电阻却是通的 和地线也是通的 我就把电线剪短了很长一截 地线和它们不通了 但用万能表量零线和火线还是通的 但是电阻很大 我拆开看了一下线路 没发现问题 而且电源线 感觉都是好的 我现在又接了一段线 一量 还是通 所以不敢插 怕再短路 想问一下 是 不是本来就是这样的 还是哪里出现问题 希望专业的同志给我准确的回答 我本人也不大懂电
我把万能表调到200K显示是04.3 调到2000欧姆就不显示了 洗衣机是全自动的 掀起盖子来量还是通的 家里也没装漏电保护开关 所以我还是不敢插上去 我想问一下 这样是不是正常的 谢谢大家帮帮忙 给我准确的回答 调到20k是4.3

L N 之间有电阻是正常的 那是电机线圈的组值 不懂点还会用万用表 厉害

如果没有拧动定时器开关,测量火线或零线两端时,电阻应该为无限大(不通);如果有电阻数值显示,一般是有短路的地方,要么是定时器,要么是电容击穿;
拧动定时器后,火、零线之间的电阻值一般为几十欧姆。

关上电源开关(全自动打开门或盖),零线和火线应该不通。
不知你用万用表哪一档量的,“通”的电阻有多少?

1:你测量时是否用手抓住了线头和表笔进行测量
2:定时器是否打在关位置
3;你测量时是在什么档位测量的...
4;你的洗衣机是普通的还是全自动哦

电源线火零线本来就是通的.你测一下要是和地线通就是烧了电机.没地线就测电机本身和火零线是否通.

零线和火线电阻是通的 和地线也是通的 是因为进水了
零线和火线还是通的是正常的你可以插上试一下家里的电源是有保护的短路回跳闸的不回出危险