昨天去买了两个电表(10-20安),是用在空调上的,一个空调安一个,但把线接上去了之后发现空调可以用,就是电表不转,用的线是2.5的那种铜线,我保证线路肯定没问题,而且电表当时以为是坏的,还去换了一个,可换上去还是不转.电表上面的孔有四个,分了两组,从左往右是火进,火出,零进,零出.应该没问题吧!哪位大哥帮忙解释一下!
电表联片是什么?我买的新电表,应该没问题吧!!
因为是出租给别人的,如果不按表只有自己给电费,不划算!

电表上面的孔有四个,分了两组,从左往右是火进,火出,零进,零出.应该没问题吧!????大哥,在我看来,是接线错了,你要看你买的是什么表,我估计你应该买的是单相表,在表的壳上有标明,请核对下。如果你用的真的是单相表,那么接线就该是从左到右,分为1,2,3,4.在表内3,4线其实是连在一起的,都是零线,是不分零线进和零线出的,所以零线你接3也可以接4也可以。1线是火线,注意同时也是电流进的线。而2线就是电流出的线。

你看你买的是不是低压两相电表.

你把零线和火线换一下看看.说明书上接的就没问题.

从左到右,一三进,二四出,把出即二四对调一下?

你有没把电表垂直放啊,水平放就不转了

大哥,你不会买电子表吗!