请教台安变频器22KW降速时间变长为何故

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 11:28:52
本来设定降速时间为180秒,现在变为从40HZ降到5HZ须30分钟,查看设定数据没有变化。不知为何故?请教各位高手。

首先,看看这个30分钟是不是你自己估计的还是系统里面显示的呢?要是自己估计的那就好办了,可能是过电压或是过电流失速防止功能打开了,而你的负载在下降过程中有失速现象.要是系统自动把你的设定的时间改变了,那只有找供应商检查维修了哦.