GIS设备在什么情况下发补气信号

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/27 22:17:59
SF6

若是额定为0.55MPa的开关气室,0.53MPa时就应该补了,否则0.5时,保护就会闭锁其分合闸.

我想原则是这样的,你跟据GIS具体型号查到开关气室的额定压力,再查到开关保护里的压力定值,补气压力应取略大于开关闭锁定值而小于额定值,并考虑留有一定余量,所以大约就是其平均值.

由于各种SF6开关气室额定工作压力不同,0.55这个压力仅供参考.