关于漏电保护器跳闸的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 13:22:20
单相220VAC电源
接漏电保护器,漏电保护器接负载,动作值15mA
负载包括空开、中间继电器、接触器、指示灯、开关等
除了中间继电器、接触器外无其他线圈
测量正常时回路母线电流0.07A
在偶然的情况下,会发生合上回路电源的时候漏电保护器动作
整体回路已经检查过,用500V摇表摇过绝缘,均合格
一旦有几根特定的线(接在另外的回路的中间继电器的触点上)被解开
漏电保护器就不会动作
而一旦将这几根特定的线接入回路,漏电保护器就会动作
将漏电保护器更换为普通空开
则不会发生跳闸现象
可能的原因是什么?
另外下雨会否会导致漏电流增加?

和接触器无关的
多次试验,虽然不能证明和接触器吸合有关,但是在接触器未动作的情况下,依然会发生一定几率跳闸的现象。
昨天晚上算了一下漏电流,有漏电的话摇表的确摇不出来

另外接线是绝对没有问题的,查了两天半-_-!

这几根特定的接线是接到外部回路的干触点上去,线间绝缘与对地绝缘都没有问题,
将这几根接线保持在当前回路上,但是在外部回路将干触点上的接头解开,仍然会发生这样的情况-_-!

另外没有懂重复零线是什么意思

问题在于特定的几根线,在这几根线里可能存在重复零线,漏电保护器很灵敏,只要有重复零线就会跳闸,而空开不存在这种情况。

摇表摇过绝缘是假想,因为摇的时候接触器不工作所以是量不出来的,只有在全同的时候才是正常漏电.一定是线接错了.

可能还是绝缘问题.理论上来说下雨时空气湿度大而绝缘下降.那么漏电流肯定会增加的.但这个值很小

接触器控制线圈也需要电流啊。