计算短路电流时,除了周期交流分量外,还有按照时间衰减的非周期分量。
那么这个到底是什么?
真正的直流电流?
还是高频率的高偶次谐波电流?
它能被CT测量到吗?

短路电流中含有三种分量:
①基波分量,又称工频周期分量;
②直流分量,又称非周期分量;
③其他频率的周期分量。工频周期分量将从初值即起始次暂态电流,逐渐衰减最后趋于稳态值;直流分量和其他频率的周期分量将逐渐衰减至零。周期分量应该是50赫兹,是关于频率的一个说法吧。非周期分量不是50赫兹。发生变化了。因此用普通的CT是测不出来的。交流电网中的直流分量是指在交流电网中由于非全相整流负荷等原因引起的直流成分影响。直流成分会使电力变压器产生偏磁,从而引起一系列的影响和干扰,例如,当500kV直流输电线路单极接地时,会引起变电站主变压器的运行噪声和机械振动急剧增加。 很多情况下电流是变化的,我们在考虑电流的作用是一般把他看做直流分量和交流分量的叠加, 其中直流分量就是直那一部分可以认为是不变的量,而另一部分则是变化的那一部分量,由于直流和交流在一些性质上的差别,为了方便而把他们人为的分开来分析.

短路电流中含有三种分量:①基波分量,又称工频周期分量;②直流分量,又称非周期分量;③其他频率的周期分量。
工频周期分量将从初值即起始次暂态电流,逐渐衰减最后趋于稳态值;
直流分量和其他频率的周期分量将逐渐衰减至零。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
在短路时候,短路电流中含有衰减的非周期分量和周期分量,非周期分量就是直流分量。因为现在的保护中重合闸的应用比较多,当重合闸的时候,如果短路仍然存在,就会使两次的直流分量叠加,而使电流互感