高分紧急求助:仪表搞干扰问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 15:27:17
本人设计一款干湿球温湿度控制仪表,仪表控制出口状态正常,在接通电源后,接交流接触器后,仪表控制状态正常,但在控制状态下,断开交流接触器电源,仪表电源不断开的情况下,仪表出现死机重启现象,仪表电流用开关电源或变压器电稳压电源情况一样。控制出口用继电器及可控硅都不行,控制部分已经用光耦隔离!用示波器测量,当交流接触器电源断电的时候,无论是什么电源及控制方法均出现电源断电的现象,望高手指教!!!!

看样子不是交流接触器干扰,若是干扰不会引起掉电,将控制负载换成一个小继电器,若还有这现象,说明不是干扰,是控制部分的负载过大,将电源拉的发生了短路保护了(或其他形式的保护).若是这种情况,先换一块功率大的开关电源,或者干脆换一只线性电源先做实验看看.
另外,你说的电源掉电是开关电源的初级掉电还是输出掉电?以上我理解的是输出掉电.若是初级发生掉电,就检查一下接触器带的负载是不是过重,有条件就先断开负载实验一下.若无法回避接触器负载过重,建议你的控制仪表单独供电,不要跟接触器负载共用电源.
-------------------------------
忽然想起来,你控制的是感性负载,你在做关断操作的时候,会产生反向的自感电动势,这可能会引起你的控制器掉电复位.解决的方法是,在你控制的线圈上反向并联一个快恢复二极管(手头没有可以先用一只整流管代替,最好用速度快的二极管),吸收掉关断操作的反向电动势能量.
--------------------------------
将接触器移到距离你的控制器比较远的位置,看是不是电弧引发的空间干扰,若是这种,可以用分柜安装的方法解决,将接触器装在控制柜外.
-------------------------------
在交流接触器线圈并一个RC回路试一下看吧,大概就是断开时候容易产生高压.
你断开接触器的输出,只是让它自己动作,先判断是不是接触器线圈产生的影响.
---------------------------------
在你的控制端那里加一个RC回路吸收一下它反激的能量.或者加一个你前面继电器控制端上那样的反向二极管试一下看.另外你电源端套几个磁环看看有没有效果.

先想办法把电路图发上来。