用电量一大就跳闸!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 02:40:34
首先说明问题:我家是老式住宅,每层有4户,每户有1个分闸,然后每层有一个总闸!有2户有空调,各一台,如果2个空调同时开的话,基本上是半个小时左右肯定掉闸,另外我家用电磁炉做饭,在做饭的时候也偶尔跳闸。得出的结论是用电量稍大就跳闸。

2-有时候用电比较少的时候也跳闸,但不是很明显,偶尔

3-每月楼层总表和分表电量总不符合,差距大概在50度以上80度以下!

补充说明:从总闸到分闸的电线为老式黑皮铝线,总闸为自动闸好象是30A的,请高手给予我指点,救我于水深火热之间
谢谢2位的热情回答,我家楼层没有照明也没有防盗门之类的,所以没有供用电

跳闸是用电量大没错,如果想不跳闸,就把你的保险丝换个类型的,那样没现在安全,所以到底换什么样的,去问电工类专业点的人.
另外,关于分表跟总表数对不上的问题,我估计是你楼道里电灯等等用电设备用掉的,或者你楼道电线比较老化了,换换.

没有什么好的办法, 只有换了总闸和 总闸到分闸之前的线,不知道你房子里的线是多粗的,如果是细的话 就危险了,怕烧了线.
对于表数不对的问题 你可以去校一下表 ,有的地方 楼层的照明是用共用的电的 ,不知道你那 是不是