您好:2级变压器的并列

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 02:08:58
我单位有两台220/11KV 40000KVA各参数均相同的两台变压器,现在变压器10KV的侧不并列,我直接并列2级变压器10/0.4KV低压侧(0.4KV)开关可以吗?有知道的请给出详细的理由。谢谢

降压变压器即便是各项参数一样也比允许从低压侧并联

变压器送电时要从电源侧充电,负荷侧并列
原因是:因为变压器的保护和电流表均安装在电源侧,因此,在变压器送电时,从电源侧充电,负荷侧并列,其优点如下:
(1)送电时变压器如有故障,对系统的影响小。
(2)便于判断故障进行事故处理。
(3)可以避免变压器过负荷运行。
(4)利于监视。

主变压器投运时,应选择保护齐全可靠和有后备保护的电源侧(一般是高压侧)充电,这样,万一主变有故障,保护动作就能可靠切除。主变充电正常后,再合上中、低压侧的断路器。从电源侧逐级向负荷侧送电,如出现故障,运行人员便于确定故障范围,及时作出判断处理。

不可以。会产生环流。