两台变压器,三个进线柜

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 20:24:48
#6、7号两台炉,共设两台变压器,平时各自投入运行,三台ACB(进线柜,联络柜设计成进线柜的形式),当6、7进线柜之一跳闸,联络柜是否需要自动投入,如果需要的话,跳闸的那台炉负荷下的电机与精密仪器是否有损伤?有没有相关的规范能说明这个问题,现在业主要求自投,但是设计公司认为自投危险很大,我无从抉择了,请教高手给予回答!多谢!

1,电炉通常用于加热,停电时间长了,会把电炉损坏,应该有自投装置,时刻保证它的用电。
2,变压器的容量应该达到两台炉运行时,还有富裕容量。没有富裕容量也可以,但最好能够满足。
3,变压器在60-70%负荷时最经济。如果以此来配置电炉,当有自投的时候,变压器过负荷。且过负荷最大不能超过30%额定容量。会影响变压器的寿命。
4,如果一定自投,首先看看容量是否符合要求。就是说一台容量可以满足两台炉用。
仅供参考

冶金方面的规程我不太清楚,但从电力方面看,一般是不鼓励终端用电设备自投的;
不知道你是什么样的电炉,电压等级如何,也不知道你的炉的重要性如何,容量有多大,但终端用电设备一旦跳闸,一般是有问题的,这时你硬性投入另一路电源,很可能又合在事故点上,造成另一路电源也瞬间跳闸,从而失去所有电源,是冒险的作法;
如果
一般为电炉服务的“电机与精密仪器”不和电炉在一个电源上,是由单独的“杂动变压器”单独供电,故你的电炉跳闸后我会发生电机与精密仪器断电的情况。炉冶金方面的规程我不太清楚,但从电力方面看,一般是不鼓励终端用电设备自投的;
不知道你是什么样的电炉,电压等级如何,也不知道你的炉的重要性如何,容量有多大,但终端用电设备一旦跳闸,一般是有问题的,这时你硬性投入另一路电源,很可能又合在事故点上,造成另一路电源也瞬间跳闸,从而失去所有电源,是冒险的作法;但依我所知,电炉还没有要求这么高的可靠性的,停电检查一下电炉,没有问题再送备用电源是非常可取的一种方法,除底吹高炉外,停几分钟电不会出现大的问题的;
如果电炉非常重要,重要到比另一路电源停掉(全停)还重要,那就可以冒这个险,考虑自投,但非电性质的保安措施一定要提前安装好,防止出现事故扩大;
如果你的电炉容量非常大,如150T的电弧炉,就更不能考虑自投了,因为自启动电流非常大,会引起电网局部的电压波动,一些设备的保护可能会误动,影响其他用户正常用电;
一般为电炉服助的“电机与精密仪器”不和电炉在一个电源上,是由单独的“杂动变压器”供电,故你的电炉跳闸后我会发生电机与精密仪器断电的情况。