电缆的电压等级不同为什么要求每次接地故障持续时间不一样??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 07:17:51
我想请问一下,为什么0.6/1KV,3.6/6KV,6/10KV,21/35KV,36/63KV,64/110KV等电缆的的每次接地故障持续时间不得超过1min三相系统,而电压等级为1/1KV,6/6KV,8.7/10KV,26/35KV,48/63KV等电缆适用于每次接地故障持续时间不超过2h,最长时间不超过8h的三相系统呢????谢谢!
是靠什么来划分的呢?

我国3~35KV(含66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类电网在发生单相金属性直接接地时,非故障相对地电压将升高到线电压,三相线电压量值变,且仍具有12。的相位差,三相用电设备的工作并未受到影响,因而不影响电能的正常传输。所以国家标准规定这类电网在发生单相接地故障后允许短时间带故障运行,提高了该类电网的供电的可靠性。如果单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压升高到线电压,这类电网的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。但是,如果单相接地故障为间歇性弧光接地,则会在系统中产生达3.5倍相电压峰值的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,在健全相的绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,进而发展成为相间短路事故。在间歇性电弧接地暂态过程中,实际系统会形成多频振荡回路,不仅会产生高幅值的相对地过电压,而且还可能出现高幅值的相间过电压,使相间绝缘弱点闪络,发展成为相间短路事故。
输、配电用的电缆称为电力电缆,电力电缆的电压等级依照输、配电电压等级划分。不过,电力电缆技术中,通常把35kV及以下电压等级的电缆称为中低压电缆,而把110kV及以上电压等级的电缆称为高压电缆。
随着科学技术的进步,新材料、新工艺的不断出现,新型电缆的电压等级逐渐增高,电缆的品种越来越多。电力电缆可以有多种分类方法,如按电压等级分类、按导体标称截面积分类、按导体芯数分类、按绝缘材料分类等。现在分述如下:
1.按电压等级分类
电力电缆都是按一定电压等级制造的,由于绝缘材料及运行情况不同,使用于不同的电压等级。我国电缆产品的电压等级(kv)有0.6/1、1/1、3. 6/6、6/6、6/10、8.7/10、8.7/15、12/15、12/20、18/20、18/30、21/35、26/35、36/63、 48/63、64/110、127/220、190/330、290/500共19种。
电压等级有两个数值,用斜杠分开,斜杠前的数值是相电压值,斜杠后的数值是线电压值。常用电缆的电压等级Uo/U(kV)为0.6/1、3.6/6、 6/10、21/35、36/63、64/110,这种电压等级的电缆适用于每次接地故障持续时间不超过1min的三相系统