一台主变的继电保护有哪些?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 02:27:20
请详细列出所有的继电保护,如有详细说明更好,谢谢!!

本体保护:是一种非电量保护,包括本体轻、重瓦斯保护,有载调压轻、重瓦斯保护以及压力释放。原理是变压器发生故障时,往往会对变压器的绝缘油造成影响,从而导致气体的产生,这时变压器的瓦斯继电器动作,本体保护就是根据不同瓦斯继电器的动作来跳闸或告警。

差动保护:反映变压器内部故障(包括三侧或两侧CT之间的电缆)。以三圈变为例,采集变压器三侧的电流。正常情况,根据KCL定理,流入变压器电流等于流出变压器电流,即差流为零;如果变压器内部故障,肯定有一侧的电流比较大,从而导致差流不为0,保护动作。如果是外部故障,流入变压器电流仍然等于流出变压器电流,保护不会动作。常见的差动有差流速断、比率差动等。两圈变同理。

距离保护:目前用的非常少,但有用的。简单的讲就是采集电压和电流,计算阻抗,再根据计算的阻抗来判断是否动作。不建议采用。

过流保护:用于变压器后备保护。反映的是变压器故障和母线故障、馈线故障。一般不仅作为变压器后备,还可以作为母线后备、馈线保护后备等。过流保护包括:相电流、负序、零序;还有定时限、反时限等。

间隙过流和间隙过压保护:采集变压器放电间隙的电量,对付接地故障

限制性接地保护:国外用的很多。采用零序电流来判断,好像也有叫零序差动保护的。

过负荷:包括告警、启动风冷、闭锁有载调压等

热过负荷:根据变压器提供的热积累特性,根据负荷电流计算变压器的热积累
,分为告警和跳闸两个阶段。好像电气化铁道上比较多。

旁母开关带主变时继电保护问题探讨

孙建中 河南省淅川县电业局(474450)

在枢纽变电站中,常采用在主电源侧设置旁路母线开关来提高供电可靠性。但是,在采用此种运行结线方式有可能出现的最不利情况是,当主变开关进行检修或试验,由旁母开关代之运行时,在继电保护的配合上较困难。

1 存在问题及原因

(1) 旁路母线开关的继电保护定值,通常是按所带线路保护计算整定的。考虑到与上下级保护的配合,其动作必然带有一定的时限。用其带主变运行时,保护的选择性、可靠性、速动性、灵敏度很难满足规程要求。