熔断器断路器问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 10:44:04
1.一般启动电流很大,所以熔断器都会选择大于额定电流的3倍来使用,当额定电流达到多少A的时候,熔断器就不用按照3倍原理,只要选稍微大于额定电流的熔断器就行。
2.断路器有脱扣电流,其脱口电流和熔断器是一个道理吗?也是大于额定电流的3倍来选择的吗?如C45,它所用到的电器额定电流是15A吗?
3.熔断器有100 200以上的电流型号。可断路器我最大只见过C60 就是60A,难道断路器只能用在小功率电器上?
厂里20A的额定电流要用60A的熔断器,可60A的额定电流却只要100A的熔断器就足够了,这是为什么?

我来一个一个回答你:
1、一般阻性负载启动电流不会超过额定电流太大,但是电动机类就不一样,一般为额定电流的5-7倍。所以如果是阻性负载的线路(如照明、家用电器类)熔断器可以选择额定电流的3倍,但也没有规定额定电流达到多少就用或者不用3倍原理,因为熔断器主要是短路保护,所以稍微选大一点问题不大。
2、断路器跟熔断器的使用目的是一样,都是保护电路安全和电器设备。但是断路器更倾向于过载保护、短路保护。选择断路器一定要搞清楚电路是电动机类负载还是阻性负载,如果有电动机类,建议选择D型脱扣曲线,比如一台电机额定电流是50A,你只要选择D65A的,即D型脱扣曲线脱扣电流65A,因为就算在瞬间电流超过5-7倍,D型的也不会脱扣。
3、断路器大的当然有,几千A的都有,那种断路器一般是塑壳断路器。型号跟小型断路器不一样。

注:不知道你要给什么东西安装这类元件,现在一般断路器是必备的电器元件,熔断器一般只在主线路开始端安装。
回答完毕

回答你的补充问题:这都是经验值,只要该熔断器不是保护电机类负载,是正常的阻性负载,20A的电流其实你用50A的也够了。熔断器电流选择没有特别强调要几倍,因为它主要是短路保护,当线路短路了,短路电流肯定超过你熔断器额定电流。