2万平米公共建筑采暖,热源是市政蒸汽。由于用气量比较大,直接排放凝结水太浪费,不知道大家有什么方法可以利用凝结水的?
我打算吧产生的凝结水用水箱收集起来后用另一套换热器对回水进行初加热。不知道经济性行不行?大家有没有这么做过的经验,需要注意什么问题,指导我一下。
大约需要2.5t/h的蒸汽(我计算的对吗?山东地区),也就是产生2.5t/h的凝结水,直接排放真的很恨恨恨恨恨恨浪费啊!!!!!
回水是指换热器另一端的采暖系统的回水

这种方法很常用,如果规模合适的话采用这种方法是合理的,如果回水温度够高的话,由于量大,经济性是很客观的
至于蒸汽量只能根据实际的数据(包括进水温度,回水温度,室内要求温度等)进行计算.

1、2.5吨/小时的蒸汽量计算得偏小了,用最简单的折算办法:2万平方米的面积供热一般需要一台2.8MW的锅炉(折合蒸汽锅炉大概4吨/小时)。
2、用冷凝水加热不如用蒸汽直接加热效果好,可以采用汽水换热器,一次系统走市政排放的蒸汽,二次系统走供暖热水。这样热量的利用率最高。
3、需要增加水泵、换热器,公家用比较合适。

建议楼主把冷凝水收集后用做洗澡用.东北很多类似的用户都是这么做的.