户间传热的定义?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 05:28:54

户间传热
建筑物各个房间的室温不同将导致相邻用户之间的热量传递.为研究户间传热量,提出室内平衡温度的概念,推导出计算室内平衡温度和整个采暖季户间传热量的理论计算公式.分析了影响户间传热量的两个重要因素,并用建筑物的试验数据进行了验证,从而证明了分析方法的正确性.

供暖分户计量及调节对设计热负荷的影响

潘云钢 徐稳龙 建设部建筑设计院

摘 要: 供暖分户计量及调节导致户间传热的存在。本文通过对某个模型的分析,建立“自然室温”和“基础室温”概念,从而求出房间散热器的设计热负荷值以及不同房间在传统方法计算热负荷基础上的附加率,使得散热器的选择更为经济合理。
关键词: 供暖分户计量 热负荷 自然室温 基础室温 附加率
内 容: 允许各户独立调控室内温度,则必然在同一建筑中存在多种空间温度,使得住户之间有可能存在一定的热传递。对于散热器的热负荷计算,传统的做法是以所有住户室内维持相同的温度为基础,不考虑热传递带来的影响。如果把这种做法直接用于分户调节的系统上,当某住户控制的室温较低时,其周围住户会由于热传递的影响而使其设计的室温要求得不到保证。因此,为了满足分户调节的要求,必须对房间的散热器负荷进行一定的附加,目前的一些设计采用的方法是在传统计算方法的基础上考虑25%~50%的附加率。本文从附加率确定的条件和附加率的大小两个方面开始讨论。 作者定义某住户在未使用其室内供热系统时,由于其邻户的传热而使其“免费”达到的某个温度为“自然室温”;而整座建筑中“自然室温”最高的房间的温度为“基准室温”。在整个供暖季节,“基准室温”为各住户必须保持的室温。为了更好地进行讨论,作者建立了一个具有两种不同类型房间的楼房模型。通过对这两种不同类型房间的计算,可知:不同性质(包括位置、热工情况和室温控制数值)房间的附加率是完全不同的,且其差值很大(从38.3%至91.8%)。由此,作者得出以下结论:以某个统一的附加率对不同性质的房间进行散热器热负荷附加的方法存在一定的误差;在整个供暖季节所有住户都应维持一定的室温,这可以采用特制的恒温阀来实现;当设计室内温度为18℃时,对北京地区,“基准室温”为10~12℃是较合理的,如果设计室温提高,“基准室温”也会加大;不宜采用基本热量乘附加率的方式,